请问空调加湿故障是否影响制冷? 空调加湿和制冷是独立的,并且制冷总是优先的,在加湿故障时,制冷不会受到影响。...
2020-04-01 未知 165
用UPS给InRow SC供电 一、简介 InRow SC是一体化的数据中心制冷设备,集成了冷凝器、蒸发器、压缩机等重要部件于一体,无需安装室外机或连结冷冻水管,有安装方便,灵活应用的特点。...
2020-04-01 未知 165
NetworkAIR FM40正确的开、关机步骤 正 在运行的NetworkAIR FM40 如果短时间关机,可以通过操作菜单上的on/off来控制,这时,机组并没有完全断电,曲轴箱加热器、VFD(室内风机变频调速系统...
2020-04-01 未知 165
NetworkAIR FM40 精密空调常见问题解答 Answer l 我们买了 APC 的精密空调,如何报修? APC 技术支持部提供 24 小时技术支持热线,当您的机器出现报警的时候,请记录报警内容和机器的序列号...
2020-04-01 未知 165
提示信息 Startup Line Pressure Imbalance 的解释 在没有制冷需求时(即压缩机处于待机状态),系统会定期检测吸气和排气两侧的压差,如果两侧压差大于或等于7Psi(0.5bar)时,压缩机将不会启...