Startup Line Pressure Imbalance 提示信息介绍 | 常见问题

2020-04-01 16:49 未知

提示信息"Startup Line Pressure Imbalance" 的解释
在没有制冷需求时(即压缩机处于待机状态),系统会定期检测吸气和排气两侧的压差,如果两侧压差大于或等于7Psi(0.5bar)时,压缩机将不会启 动,也没有报警产生,系统会产生事件"Start up Line Pressure  imbalance",这个提示信息只有在压缩机启动瞬间和系统正在检测两端压力时才会触发此提示信息。