APC小机产品如何实现冗余并机 | 常见问题 | 施耐

2020-04-01 16:57 未知

APC的产品,大家普遍认为目前出了VT和秀康产品可以实现冗余并机外,小机产品还是无法实现这个功能。

实际情况确实如此,但是只要我们稍加变化,使用APC目前现有产品,小功率段机器一样可以实现冗余并机.其中必定要使用的就是AP7721,AP7723。

这2个产品是冗余转换开关,只要连接到UPS输出口,双路输入,单路供电给负载,当一路输入出现故障时候,设备自动切换到另外一路,完全实现冗余功能。

需要注意的是,AP7721最大只能承受10A电流,AP7723也只能够承受16A电流,由此,如果是3000VA功率段以上的UPS,就需要组合使用实现冗余并机。

以SURT10000UXICH机器为例,机器最大功率8000W,肯定超过了AP7723 16A输入承受能力,我们可以从UPS后端的16A输出口取电,把负载分为3路,保证每一路都不要超过3000W,通过这样UPS与ATS的组合使用,达到冗余并机的目的。