当FM40在组内运行时湿度是按露点温度控制的,露点既和温度有关,又和湿度有关,所以在进行加湿需求计算时必须考虑温度。
加湿的露点温度设定点是由加湿设定点和再热设定点决定(采用制冷设定点如果没有启用再热功能),房间露点是由回风湿度和温度计算出来的。除湿温度设定点是由除湿设定点和制冷设定点计算来的。例如,如果再热设定点为68F,加湿设定点为50%,那么加湿露点温度设定点为49F,若此时房间温度是74F,回风湿度是40%,那么房间露点温度就是48F,则加湿需求为:
加湿需求=(49 - 48) / 2 = 50%, 所以加湿器输出为50%。
加湿需求是加湿器的灵敏度除露点温度的期望与实际的差值来计算得到的。