查找可能导致低压的原因并进行更正: |
解决方案: |
• 热力膨胀阀内的制冷剂泄漏 |
• 更换热力膨胀阀 |
• 经过蒸发器盘管的风量不足 |
• 通过显示屏查看蒸发器盘管压力。压力值应该符合推荐值。如果压力值低于推荐值,可以通过增加风机转速来达到推荐的压差。 |
• 机组配置参数不正确的设置 |
• 查看机组功率配置是否正确,以及参数设定等 |
• 制冷温度设定点太低 |
• 核实制冷温度设定点不低于 68 ° F (20° C) |
• 液管内制冷剂散发 |
• 检查液管保温情况和系统制冷剂冲注是否过少 |
• 干燥过滤器堵塞(表现为表面温度很低,有凝水) |
• 更换新的干燥过滤器 |
• 热力膨胀阀堵塞 |
• 维修或者更换热力膨胀阀 |
• 高压侧压力过低 |
• 查看室外机参数设置、压力调速器和膨胀阀等 |
• 制冷剂不足 |
• 查找漏点进行修补,重新冲注制冷剂 |
• 过滤网堵塞或过脏 |
• 清洗或更换过滤网 |
• 不正确的过热度 |
• 设置到10~15C内 |
• 气流分配不合理 |
• 查看送风通道内风阀是否有异常 |
• 低压传感器/开关故障 |
• 使用压力表对压力进行核实 |