如何下载InRow制冷系统网卡中的日志及数据
1、更改计算机的IP地址,使之和IRRC空调在同一网段
2、在Windows 开始菜单栏找到并点击"运行"
3、在"运行"对话框里输入"cmd"并按回车键,进入DOS模式
4、在提示符后边按顺序输入ftp、空格、IP地址及回车键,如下图
5、 User ID和Password为apc, 按回车键后登录到网卡。
6、在ftp提示符后输入 "get event.txt",之后按回车键。
7、文件保存在进入ftp命令时,默认文件夹里,如下图红线所标示路径
8、 按照第5步的方法,分别输入get data.txt回车及get config.ini
9、按照data_序列号.txt的格式重新命名文件,发送给apc工程师,以便协助分析故障。例如
data_YK0632180024.txt, event_YK0632180024.txt