NetworkAIR FM40精密空调用户级常见操作指南
小提示
您了解操作面板吗?
下图为操作面板示意图,其中
1- 亮时表示机组存在严重报警,为红色 6-移动光标用的箭头
2- 亮时表示机组存在次要报警,为橘黄色。 7-退出键
3- 亮时表示机组需要查看日志,为橘黄色 8-确认键
4- 亮时表示设备正常运行,为绿色 9-帮助键
5- 显示屏
小提示
您知道空调的主菜单都是什么内容吗?
下图就是空调主菜单的各个选项。
On/Off -空调开/关机 Status-状态栏。查看空调运行的状态或参数。
Setup-设置栏。设置或更改机组运行状态或参数。 View Log-查看日志。
Respond to Alarms-响应报警。
Control Environment-温湿度等环境控制参数设置。
4.1 查看机组运行状态:
4.1.1 温湿度
路径:Status> Module>Main Module>Temp& Humidify
说明:
1、进行此操作可以查看空调运行的温湿度,其中,Sply意为送风,既查看空调出风口的温湿度。 Rtrn意为回风,既查看环境温湿度。
2、如果有2个或3个机组组成系统,如果查看拓展模块的状态,路径为:Status> Module > Expansion module 1/2> Temp & Humidity. 既把主模块(Main Module)改为拓展模块(Expansion Module)。以下操作与此相同,不再赘述。
4.1.2 查看过滤网及盘管压差
路径:Status> Module > Main Module> Pressure
显示为:
其中,Filter DP为过滤网两端压差,如果机组选用标准过滤网(30%过滤效率),则在压差大于0.75" w.c.(约180pa)时,机组会发出更换过滤网的警报。
Coil DP为蒸发器两端压差,数值的大小和风机运行的速度、过滤网的压差等有关。一般情况下,压差为0.23" w.c.
小提示
您知道"w.c.是什么意思吗?
"w.c 是英寸水柱的意思("water column),和常见的压力单位毫米汞柱一样,是表示压力的一个单位。1"w.c约249pa
4.1.3 查看加湿器运行状态
路径:Status> Module> Main Module> Humidifier Status,
显示为:
其中,Humid. output 为加湿器输出百分比,Current为电流值,Water conductivity为水传导率。
4.1.4 查看压缩机运行状态
路径:Status> Module> Main Module> Compressor Status
显示为:
4.2 查看机组日志及报警:
4.2.1 查看日志信息
当查看提示日志的LED灯亮的时候,需要按照以下路径查看日志:
路径:View Log> New Events
之后,屏幕显示为:
查看日志时,在第一屏显示日志的时间及日志描述。再次按 键,则会显示日志发生时,送/回风的温/湿度,压缩机吸/排气压力等相关信息。
4.2.2 查看报警信息
当报警LED灯亮的时候,需要按照以下路径查看报警信息:
路径:Respond to alarms> View Active Alarms
之后,屏幕显示为:
查看报警时,在第一屏显示报警的时间及报警描述。再次按 键,则会显示报警发生时,送/回风的温/湿度,压缩机吸/排气压力等相关信息。